fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek

Kullanıcı avatarı
dcvoltage
Mesajlar: 224
Kayıt: 09 Mar 2018, 20:31
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek

Mesaj gönderen dcvoltage »

çok kısa sürelerde sürücüyü run yapıyorum
sürücü ileri geri hareket eden bir kızağa paso veriyor
paso verilen kızak aynı zamanda sağ ve sola hidrolik olarak hareket ediyor bu kısma ben müdahale edemiyorum
hidrolik kızak solda ve sağda son noktayı gördüğün hidrolik olarak kendi ters yöne dönüyor ben en sol ve en sağa gittiğinde kısa zaman içinde paso yu vermem gerekiyor burda plc içinde ki bir timer ile sol ve sağda run edip bırakıyorum
ben sürücü üzerinden izledim poti 5hz e ayarlı run dediğimde rampalı bi kalkış görüyorum
5hz gelene kadar timer on oluyor zaten
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: fdc2000 potasn ve farklı hızda sürmek

Mesaj gönderen Uğur »

C2000 sürücüde hızlanma yavaşlama zamanı "0" ayarlı iken bu durum olmamalıdır. Gerekirse 00-02 parametresini "9" ile fabrika ayarına alarak ardından parametreleri tekrar giriniz.