HMI Alarm Ayarı

Kullanıcı avatarı
Mömer
Mesajlar: 68
Kayıt: 27 Ağu 2018, 11:37
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Alarm Ayarı

Mesaj gönderen Mömer »

alarmın aktif olduğu analog çıkışı 2 farklı giriş kontrol ediyor. Birisi hmi üzerinden birisi ise loadcell. Loadcell'i iptal edip sadece hmi ile kontrol ettiğimde ve m16 bitini sistemden bağımsızlaştırdığım zaman pasif etme durumu çözüldü. Alarm düzgün çalışıyor. Ancak her saniye gelen buzzer sesi kesilmedi.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Alarm Ayarı

Mesaj gönderen Uğur »

Ses için Seçenekler / Yapılandırma / Kontrol Blok içerisine girerek buradaki kontrol adresi ve altındaki seçimleri kontrol ediniz. Buzzer buradaki kontrol adresleri seçili ve siz PLC de farkında olmadan dataları kullanıyorsanız çalacaktır.
M16 olayına gelirsek, nereden kontrol ederseniz edin, yapacağınız kontrolde M16 aktif ise alarm gelir tekrar reset olanadek de gitmez.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Mömer
Mesajlar: 68
Kayıt: 27 Ağu 2018, 11:37
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: HMI Alarm Ayarı

Mesaj gönderen Mömer »

Alarmı "d" biti kullanarak sistemi sorunsuz çalıştırıyorum. D bitlerini M yaptığım zaman nedense olmuyor. Kontrol ve durum bloklarını da kontrol ettim ama m16 bitinin kullanıldığı başka yer de göremedim. d2000 ile kullanacağım sistemi, her şey için teşekkürler.