2 adet sorum olacaktı.
1. sorum ;
4 adet 100 değişkenden oluşan 100 grupluk 32 bit reçete oluşturdum. Bunları 4 adet gridbox ile ayrı ayrı nasıl gösterebilirim?
Örneğin 1. gridbox B1 , 2. gridbox B2 , 3. gridbox B3 4. gridbox B4 reçetesini göstersin istiyorum.
Her Grubun PLC içerisinde yazacakları adresler birbirinden farklıdır.
Kısaca 4 adet okuma ve yazma adresleri birbirinden bağımsız grup oluşturmak istiyorum
Normalde tek gridbox ile tek reçeteyi gösterebiliyorum ama reçete sayısı 4 olunca nereden gösterilmesi grektiğini bulamadım.
33.jpg
44.jpg
22.jpg

2. sorum ise ;
Numeric Display'de bulunan bu ayarlarla ilgili bilgi verirmisiniz.
Ne amaçla kullanılabilir?
11.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV

Mesaj gönderen Uğur »

Gridbox özel bir reçete elementi değildir. Sadece reçteye uyarlanabilen bir elementtir. Her bir adres bloğu için ayrı ayrı oluşturarak yapmalısınız.

Display edeceğiniz değişkeni özel birimler arası çevirebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 815
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV

Mesaj gönderen Ahmet »

Merhabalar.
Uğur Bey dediğinizden anladığım kadarıyla ikinci gridbox elementinin start adresini RCP1109 yaparsam (ilk gridbox elementinde RCP1009 adresinde bitiyor) sanırım buda plc içerisinde D200 'den itibaren sıralı diğer 100 adet data alanını kaplayacak.
ilk resimde Reçete adresini D100 tanımladığımdan sonraki 100 adet 32 bitlik alanı kullanacak.
Doğrumudur?
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV

Mesaj gönderen Uğur »

Özel bir yer işgal etmeyecek taki siz reçeteyi transfer edene kadar. Adres olarak D100 tanımladığınız için D100 den itibaren reçete uzunluğunuz kadar yere gönderecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 815
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 815
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV

Mesaj gönderen Ahmet »

Uğur Bey;
Reçeteden çağırıp plc içerisine yüklediğim programın numarasını HMI ekranının herhangi bir sayfasında göstermek istiyorum.
Örneğin B1-18 (1. grup 18. program) , B2-22 (2. grup 22. program) , B3-3 (3. grup 3. program) , B4-9 (4. grup 9. program) şeklinde nasıl gösterebilirim?
Kısaca kayıtlı 100 adet program içerisinden çağırılan program numarasını nasıl aktarabilirim?
Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV

Mesaj gönderen Uğur »

Transfer macro komutlarına RCPNO ve RCPG değişkenlerini de transfer edecek ekleme yaparsanız bunun kimliğini PLC ye taşımız olursunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 815
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV

Mesaj gönderen Ahmet »

Teşekkürler
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 815
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV

Mesaj gönderen Ahmet »

Merhabalar.
Resimde Görülen şekilde çalışma sayfalarım mevcut.
Bu sayfalarda çeşitli Bitler (1 ve 2 numara ile gösterdiklerim) ile word ve D.word alanlarıda bulunmakta.
Bbu sayfada yaptığım değişikliklerin yine bu sayfaya ekleyeceğim bir buton ile PLC içerisine gönderilmesini istiyorum.
Yani sayfada yaptığım bütün değişiklikler ben bu butona basmadan aktif olmasın eğer bu aktif etme butonuna basmadan sayfa değiştirirsem yaptığım değişikliklerin silinmesini istiyorum.
Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim.
Teşekkür ederim.
11.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EV

Mesaj gönderen Uğur »

Elementler içerisinde element kilit adresi vardır. Buraya tanımlayacağınız bit adresin konumuma göre elementler kilitlenecektir. Böylelikle dokunulup değiştirilmesinin önüne geçmiş olursunuz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye