Re: AS200 PLC
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2020, 09:29
gönderen Jakatta
Merhaba,
Sm461 bitinin çıkış vermeme nedeni ne olabilir? Servo çalışıp turunu tamamlamasına rağmen bu komut tetiklenmiyor.
Re: AS200 PLC
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2020, 09:52
gönderen Jakatta
Programı şöyle güncelledim. Sm461 çıkış biti servo pozisyon başlangıcında bir anlık çıkış veriyor. Servo pozisyon tamamlanmadan duruyor. Pozisyon tamamlandı bitini nasıl aktif edebilirim?
Re: AS200 PLC
Gönderilme zamanı: 17 Ara 2020, 12:17
gönderen Uğur
DDRVI komutu kontrol edebileceğiniz bir marker üzerinden direkt çalıştırıp kontol edermisiniz.
Re: AS200 PLC
Gönderilme zamanı: 06 May 2023, 16:27
gönderen sonikelarge
Merhaba, DVP SV2 plcde kullandığımız PLC ilk run konumuna geçtiği zaman aktif olan m1000 m1002 gibi bitlerin AS serisi PLC'de karşılığı nedir?
Re: AS200 PLC
Gönderilme zamanı: 08 May 2023, 09:29
gönderen Turhan
SM400, SM401, SM402 ve SM403 bit adreslerini kullanabilirsiniz.
.
Re: AS200 PLC
Gönderilme zamanı: 12 Tem 2023, 15:42
gönderen Mert Özmen
Merhaba,
As288 serisi plc de 12 servo süreceğim fakat SR460-SR560 a kadar pulse takibi yapabiliyorum. Fakat geriye kalan 6 eksen için bir register bulamadım. Bunları nasıl takip edebilirim yardımcı olur musunuz?
Re: AS200 PLC
Gönderilme zamanı: 13 Tem 2023, 09:31
gönderen Turhan
Y0.1/Y0.3... ve diğer pulse output çıkışları için aşağıdaki tabloyu kullanabilrisiniz.
.