Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 09:01
gönderen yvzakcy
Merhabalar elimde bir adet SV2 Plc ve bir adet DOP110IS HMI var. Ben bunları RS232 ile haberleştiriyorum. Ancak haberleşme değişken aralıklarla anlık olarak kopuyor sonrasında geri geliyor. Bu Sorun neyden kaynaklanabilir ? Plc ile Hmi arasında ki kablo orjinal kablo ve sistemde topraklama da yapılı durumda. Parazitten şüpheleniyorum ancak emin olamıyorum.
Re: Hmı ve plc haberleşme kopması halinde
Gönderilme zamanı: 30 May 2023, 10:10
gönderen Turhan
Eğer PLC ve HMI bir süreliğine de olsa haberleşiyor ise bu haberleşme yapılandırmanızın ve fiziksel bağlantınızın doğru olduğu anlamına gelir. Yine de emin olmak için basit bir kaç element içeren test projesinde haberleşme testi gerçekleştirmeniz doğru olacaktır. Sorunun devam etmesi halinde fiziksel önlemlerinizi almalısınız.