Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 14:50
gönderen mezkan
Haberleşme için Port numaralarının aynı olması gerekir mi? Aynı olması gerekiyorsa haberleşeceğim Slave cihazda TCP haberleşme için 502 port numarasını kullanamıyorum. Çünkü 502 port numarası RS232 modbus haberleşme için ayrılmış olduğundan Örneğin Slave cihazdaki port numarasını 503 yaptığımda Master SE plcnin port numarasını da 503 yapmam gerekiyor ama SE plc de port numarası değiştirilemiyor.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2019, 17:48
gönderen Turhan
Birden fazla cihazın Modbus TCP/IP haberleşmesini sağlarken 502 portunu birden fazla cihaz için kullanıp haberleşme sağlanabiliyor. Delta ürünleri için 502 portunubirden fazla cihazın kullanması herhangi bir haberleşme sorunu oluşturmuyor. Diğer tüm haberleşme sorunları için VB tarafında çözüm arayabilirsiniz.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 23 Kas 2019, 15:20
gönderen mezkan
Haberleşmenin yapılması için her iki cihazında port numaralarının aynı olması gerekiyor değil mi?
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 25 Kas 2019, 09:25
gönderen Turhan
Evet her iki cihazında 502 portu açık olmalıdır.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 15:16
gönderen mezkan
Merhaba Turhan Bey;
port sıkıntısını cozdum fakat yine haberleşemedim. Haberleşme ayarları ekte mevcuttur. Nerde yanlış yapıyorum yardımcı olabılırsenız.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 17:30
gönderen Turhan
Merhaba,
Data exchange tablonuzun çalışma şartını 'PLC RUN' olarak değiştirirseniz tablonuz özel bir bit adresin set olmasına bakılmaksızın PLC run konumunda olduğu sürece haberleşmeyi aktif edecektir.
Data_exchange.jpg
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 27 Kas 2019, 17:30
gönderen Turhan
Merhaba,
Data exchange tablonuzun çalışma şartını 'PLC RUN' olarak değiştirirseniz tablonuz özel bir bit adresin set olmasına bakılmaksızın PLC run konumunda olduğu sürece haberleşmeyi aktif edecektir.
Data_exchange.jpg
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2019, 10:32
gönderen mezkan
Merhaba Turhan Bey,
Dediğiniz gibi yaptım ama haberleşme olmadı. Emin olmak için 2 adet 12SE plc haberleşmesi yaptım sıkıntısız haberleşti. Adresleme de mi bir hata yapıyorum acaba sorun ne olabilir?
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2019, 15:33
gönderen Turhan
İki cihaz Modbus TCP/IP üzerinden kendi arasında haberleşebiliyor ise sorun çok büyük olasılık ile PC veya PC'nizdeki konfigürasyondan kaynaklanıyordur.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 11:35
gönderen mezkan
- Merhaba ekteki görselde plc den pc ye RS232 Modbus ile veri yazma işlemini gerçekleştirdim. Aynı işlemi pc den yazıp plc den okuma yapmak istiyorum. Nasıl bir değişiklik yapılması gerekiyor? yardımcı olabilir misiniz?