2. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Gönderilme zamanı: 03 Oca 2024, 18:33
gönderen canercem
Uğur yazdı: 11 Oca 2021, 10:24
Sürücü üzerinden PLC modunu 2 yaptıktan sonra önce aygıt yöneticisinden portu görüyormu onu kontrol edin.
MERHABA PLC PARAMETRE KODU NEDİR 09-35 MİDİR
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Gönderilme zamanı: 04 Oca 2024, 09:02
gönderen İslam
Merhaba,
MS300 Sürücüde dahili PLC istasyon adresi sizinde belirttiğiniz gibi 09-35 nolu parametredir.
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2025, 12:11
gönderen Hakan_egypt
ms300 dahili plc kullanmaya calisiyorum ancak surucu cikisi h0.00 hep
plc led yanip sonuyor run ledi hic yanmiyor sorun nedir acaba?
Screenshot 2025-09-24 120831.png
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2025, 13:17
gönderen İslam
Merhaba,
Stop ledinin yanıp sönmesi frekans değeri almadığı için. PLC'ye online olup D1028 datasında bir değer varmı önce ona bakın. Eğer bir değer var ise MI3-MI4... gibi dijital inputların defaulttaki ayarları sabit hız tanımıdır. Böyle bir durumda bu inputlar tetikleniyorsa yine frekans değeri 0hz'de kalır bunun olup olmadığını teyit edin.
Re: MS-300 Dahili plc' ye USB'den program yükleme.
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2025, 13:59
gönderen Hakan_egypt
İslam yazdı: 24 Eyl 2025, 13:17
Merhaba,
Stop ledinin yanıp sönmesi frekans değeri almadığı için. PLC'ye online olup D1028 datasında bir değer varmı önce ona bakın. Eğer bir değer var ise MI3-MI4... gibi dijital inputların defaulttaki ayarları sabit hız tanımıdır. Böyle bir durumda bu inputlar tetikleniyorsa yine frekans değeri 0hz'de kalır bunun olup olmadığını teyit edin.
M1040'i kullanmayi unutmusum on yapinca calisti tesekkurler