2. sayfa (Toplam 3 sayfa)
Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2018, 12:25
gönderen Turhan
eServer özelliği ile DOP-W serisi HMI ekranlarda bulunan data değerleri .csv formatında kayıt altına alınabilmektedir.
Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 20 Nis 2018, 12:39
gönderen bycera
TURHAN BEY TEŞEKKÜR EDERİM DEDİĞİNİZ GİBİ eServer ÜZERİNDEN VERİ ALMAYI DENEYİM İNŞALLAH Bİ SIKINTI ÇIKMADAN HALLEDERİZ

Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 08:36
gönderen bycera
TURHAN BEY DEDİĞİNİZ GİBİ eServer ı KURUP BAĞLANTI YAPARAK csv FORMATINDA KAYIT ALMAYI DENEDİM. FORUMDAKİ PAYLAŞIMLARINIZIDA İNCELEDİM FAKAT BAŞARILI OLAMADIM. SİZİN GÖNDERDİĞİNİZ PROGRAM ÜZERİNDEN ÇALIŞTIM.
BARKODU $100 ADRESİNDE ALDIĞIMIZDA BEN BUNU EXCELE AKTARMAYA ÇALIŞIYORUM. BUNUN İÇİN eServerDA NE GİBİ Bİ OYNAMALAR YAPMAM GEREKLİ?
Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 08:53
gönderen Turhan
Merhaba,
Youtube üzerinden eServer ile alakalı gerekli konfigürasyon örneklerine erişebilirsiniz.
Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 15:01
gönderen bycera
TURHAN BEY DEDİĞİNİZ GİBİ YAPTIM VERİ ALIYORUM FAKAT BEN 17 ADET KARAKTERE KADAR VERİ ALMAK İSTİYORUM AMA CHAR SEÇERSEM 2 KARAKTERİ UNSIGNED SEÇERSEM MAX 5 KARAKTER GÖRÜYORUM EXCELDE ONU NASIL DEĞİŞTİRİRİM?
Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 15:22
gönderen Turhan
Char kısmında boyut kısmını 10 yaparsanız 20 karaktere kadar çalışabilirsiniz.
Not: 2Karakter = 1Word
eServer.png
Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 15:29
gönderen bycera
TURHAN BEY ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM DEDİĞİNİZİ YAPTIM VE OLDU
Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2018, 10:42
gönderen bycera
TURHAN BEY BİZ VERİLERİ ALDIK AMA BU SÜRE BAZLI ALIYOR. BEN HER BARKODU OKUTTUĞUMDA VERİ ALMAK İSTİYORUM TRİGGER MODUNDA YAPMAK İSTEDİM AMA ONDA DA DAHİLİ HAFIZA TETİKLEMESİ ALMIYOR.
BUNU NASIL YAPABİLİRİZ?
Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2018, 10:59
gönderen Turhan
eServerde aşağıdaki pencerede tetikleme ayarını Trigger seçip Detail kısmına doğrudan bir bit adres tanımlayabilirsiniz.
eServer.png
Re: DOP W İLE USB BARKOD OKUYUCU HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 25 Nis 2018, 12:28
gönderen bycera
DEDİĞİNİZ YAPIYORUM AMA BEN PLC BAĞLAMAYACAĞIM.
BAĞLAMADIĞIM İÇİNDE HATA ALIYORUM? PLC OLMADAN DA M0 ATAMASI YAPAMIYORUM.