Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

DOPSoft 2.00.07

Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPSoft 2.00.07

Mesaj gönderen Uğur »

Sorununuzu buldum. Aşağıdaki şekilde kullanımda hata var. Parantez içerisinde (.......) olması gerekiyor.

Kod: Tümünü seç

{Base_Port}1@PLC_D424 = $M224 + {Base_Port}1@PLC_D408 (Signed)
Doğru kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

Kod: Tümünü seç

({Base_Port}1@PLC_D424) = $M224 + ({Base_Port}1@PLC_D408) (Signed)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
rcpyzc
Mesajlar: 24
Kayıt: 23 Nis 2018, 11:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPSoft 2.00.07

Mesaj gönderen rcpyzc »

Önceki versiyon prograrmlarda (....) parantez içinde olması gerekmiyordu. ve makro sihirbazı neden bunu otomatik koymuyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPSoft 2.00.07

Mesaj gönderen Uğur »

Bazı hatalı kullanımlar derleyiciler tarafından görmezden gelinebiliyordu. Fakat yeni güncelleme ile bu durum hata olarak algılanmış .Dikkat ederseniz üst satır macrolarınızda kullanım parantezli şekilde. Ama bu hata veren satırlarda parantez yok. Bu farklılığın olması zaten hata. Bunu dikkate alarak devam etmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
rcpyzc
Mesajlar: 24
Kayıt: 23 Nis 2018, 11:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPSoft 2.00.07

Mesaj gönderen rcpyzc »

Tamam durumu anladım. Şimdiye kadar yazmış olduğum programlarda (....) olmadığı için eski versiyon programdan devam etmek istiyorum.
"DOPSoft Version : 2.00.05 Build : 2.00.05.24" versiyon programı forum sitesinde bulamadım. Elinizde varsa gönderebilirmisiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9507
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPSoft 2.00.07

Mesaj gönderen Uğur »

Malesef eski versiyon olduğu için DELTA linklerini kaldırmış. Elimde eski versiyon setup dosyası yok.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 815
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPSoft 2.00.07

Mesaj gönderen Ahmet »

Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
rcpyzc
Mesajlar: 24
Kayıt: 23 Nis 2018, 11:50
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPSoft 2.00.07

Mesaj gönderen rcpyzc »

Teşekkür ederim Ahmet Bey.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön