2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 19:44
gönderen Uğur
Öncelikle size ilk mesajlardada açıklamaya çalıştım. PLC datalarına ulaşamazsınız. Bunun için macro yazmalısınız. Siz masterdan 40001 e değer yazarsanız slave hmi $0 adresine yazmış olursunuz. Haberleşmede sadece hmi datalarını okuyup yazabilirsiniz. Bu yazdıklarınızı slave içerisine macro yazarak plc datalarına iletmelisiniz.

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 09:17
gönderen öner
Uğur bey günaydın;
Konuşmamıza istinaden haberleşme sistemini şu şekilde yapmaya karar verdim;4.3' ekranlar plc ile rs232 üzerinden haberleşecek,10,1' ekran ise plc'ler ile rs485 üzerinden haberleşecek.Bunun için plc içerisinde protokol olarak MOV K1 D1121 komut satırını kullanarak plc istasyon adresini 1 yaptım ve devamında k2,k3,k4 gibi diğer plc'ler devam edecekler.Daha önceden konuştuğumuz da Master ekrandan Slave ekrandaki bir butonu kontrol edemeyeceğimi macro yazmam gerektiğini söylemiştiniz.Şimdi sistemde 10,1' ekran Master olacak plc'lerim Slave olacak.Bu şekilde master ekrandan plc içerisindeki her hangi bir data'ya ve bit'e direk ulaşmam mümkünmü?Ben master ekranımda ki push buton ile 1.ci istasyonumda plc içerisindeki m100 bit'ini tetiklemek için yazma adresini {Link2}1@B2149 yaparsam olurmu?Aynı şekilde plc içerisindeki D408 datasına değer yazabilmek için master ekranımda değer gir butonu ile yazma adresimi {Link2}1@W44525 yaparsam plc içerisindeki D408 datasına yazmış olurmuyum?

Re: DOP-B haberleşme sistemi

Gönderilme zamanı: 07 May 2018, 09:22
gönderen Uğur
Bu bahsettiğiniz sistemde PLC yanındaki HMI nasılki DELTA DVP PLC driverı ile direk PLC datalarına ulaşıyor ise büyük ekranıda aynı şekilde ayarlayacaksınız ve PLC datalarına direk ulaşacak. Artık 10" HMI 1. PLC'ye bağlan derseniz 1. den okuma yapacak , 2. PLC derseniz 2. den okuma yapacak. Modbus ASCII Master Slave driverlar ile işiniz kalmadı.