Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register

Sarım tansiyonu

Kullanıcı avatarı
Yusuf28
Mesajlar: 3
Kayıt: 13 Ağu 2025, 21:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sarım tansiyonu

Mesaj gönderen Yusuf28 »

Merhabalar çok düşük hızlarda sarım yapacağım, 2 3 RPM civarinda hızım olacak maksimum tork ihtiyacım en fazla 20 Nm oldugunu düşündüğümüzde hangi sistemi kullanmalıyım sizce
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sarım tansiyonu

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,

Delta C2000+ sürücü + encoder kartı + motor arkasına encoder kullanabilirsiniz. Sisteminiz kapalı çevrim çalışıcaktır.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Yusuf28
Mesajlar: 3
Kayıt: 13 Ağu 2025, 21:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sarım tansiyonu

Mesaj gönderen Yusuf28 »

Merhabalar, cevabınız için teşekkür ederim
motor tipi ne olmalı sizce ac servo kaç kW
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sarım tansiyonu

Mesaj gönderen Yakup »

Sisteminizdeki mekaniğe göre motor ve sürücü seçmelisiniz.
Motor tipi olarak ac motor tercih edebilirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Yusuf28
Mesajlar: 3
Kayıt: 13 Ağu 2025, 21:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sarım tansiyonu

Mesaj gönderen Yusuf28 »

Merhabalar öncelikle cevabınız için teşekkür ederim ancak tekrardan hatırlatmak istedim
Hızım 1-2 d/dk bu şartlarda nasik hareket etmem gerekiyo,r bu devirlerde reduktorsuz ac motor suruculeriyle yeterli tork elde edebilir miyim, yani nominal torkun yuzde kaçını alabilirim.
Kullanıcı avatarı
Yakup
Mesajlar: 481
Kayıt: 03 Kas 2023, 09:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Sarım tansiyonu

Mesaj gönderen Yakup »

Merhaba,
Kapalı çevrim de sürücü kullanırken düşük devirler torkun %100 kullanabilirsiniz.
Ürün tercihi noktasından üstteki mesajla ne belirtiysem onu kullanabilirsiniz.
Yakup Erdemir - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey