Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 14:33
gönderen Turhan
Sorunuzda Okuma yada Yazma ile ilgili belirli olmayan bir durum var Modbus sorgusunu kim üretecek? PLC mi? PC mi?

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 16:08
gönderen mezkan
PLC üretecek.

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2020, 16:26
gönderen Turhan
PLC'den gönderilecek komut satırı ve örnek modbus cevabını mesajda paylaşabilirmisiniz?

Örneğin: :01031000001.... gibi

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 20 Oca 2020, 09:51
gönderen mezkan
Merhaba;
- Ekteki 1 nolu görselde PLC den Slave cihaz olan PC ye HMI üzerinden D0 değerini değiştirerek 2 nolu görselde PC deki H400 adresine RS232 modbus haberleşme ile data yazma işlemi gerçekleştirildi.
- Ekteki 4 nolu görselde Slave cihaz olan PC de H400 adresinden "1" rakmını D0 datasına gönderip 3 nolu görselde PLC de okuma işlemi için haberleşmeyi sağlayamadım.

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 10:06
gönderen Turhan
PC slave olarak çalışacak ise PLC de protokol ayarlarınızı yaptıktan sonra MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu ile standart modbus formatında yazma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Not: PLC'nin default haberleşme protokolleri 7,EVEN,1,9600 ASCII ve istasyon numarası 1'dir.

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 11:41
gönderen mezkan
- PLC den yazmada problem yok.
- PC slave olarak çalışacak.
- PLC protokol ayarları dediğiniz gibi.
- Fakat PLC den okuma işlemini yapamadım Turhan Bey.

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 12:06
gönderen Turhan
PLC slave modda kullanılacak ise çok büyük olaslık ile PC tarafından PLC'ye gönderilen sorgu doğru değil. Aksi takdirde PLC master konumda veri yazabildiği gibi, slave modda iken de doğru modbus sorgusuna doğru cevabı verecektir.

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 15:27
gönderen mezkan
deneme_ss2_plc_data,_okuma.PNG
görseldeki haberleşmede bir hata var mıdır Turhan Bey.

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 21 Oca 2020, 15:29
gönderen mezkan
Rs232 modbus haberleşmede plc den okuma yaparken farklı komutlar kullanılıyor mu?

Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 09:35
gönderen Turhan
Komut yapısı aynı kalmak şartı ile RS-232 (Com1) haberleşmesi için kullanılacak özel data ve bit adresler farklılık gösterecektir.