3. sayfa (Toplam 3 sayfa)

Re: WPLSoft Simulatör'de zaman aşımı hatası

Gönderilme zamanı: 11 Haz 2024, 02:46
gönderen senol204
Şaka gibi interneti kapatın tekrar deneyin oluyor hepsini denedim en son o çare oldu :shock:

Re: WPLSoft Simulatör'de zaman aşımı hatası

Gönderilme zamanı: 29 Nis 2025, 17:44
gönderen Ertugrul
tuncerozdes yazdı: 09 Ara 2023, 01:42 Ben de aynı sorunum yaşadım bu sorun Güvenlik Duvarıyla alakalı eğer PC iki farklı ağa bağlı görünüyorsa ki; bende Siemens TIA Portal programından dolayı bir tane Virtual Kablolu ağ oluşturulmuştu. Bu ağı PLC programı kendi Simulasyonu için kullanıyor. Çözüm şu internete bağlı olduğunuz dışında bir ağ varsa onu geçici olarak durdurun devre dışı bırakın WPLSoftu yeniden başlatın. Benim sorunum böyle çözüldü. Onu teşhis etme yolu da şöyle eğer bir ağa bağlıysanız sağ alttaki simgesinin üstüne geldiğinizde eğer 2 adet ağ görünüyorsa ondan oluyordur. Hangisinden internete çıkmıyorsanız onu devre dışı bırakın.
teşekkürler dediğiniz şekilde , tia portal plc sim virtual adaptörü kapatınca düzeldi,