Re: DELTA PLC İLE STEP MOTOR SÜRME.
Gönderilme zamanı: 21 Oca 2024, 22:57
Turhan bey cevabınız için teşekkür ederim.
X4 girişine sensör yerine buton bağlı.
DVP-12SE plc modeli için aşağıda ki linkte yer alan ("7)PLC DDRVI Komutu Mark Fonksiyonu" isimli demo programı kullanıyorum.
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=89
Program açıklamasın da "Y0, Y1 PALS ÇIKIŞI İÇİN M1156 SENSÖRDEN SONRA GİDECEĞİ YOL D1232 DATASINA GİRİLMELİ SENSÖR DE X4'E BAĞLANMALIDIR"
Demo programda D1026 datası kullanılmamış.
D1026 datasını oluşturup, D1232 data içeriğinde ki yazılı olan değerin aynısını D1026 datasına mı yazmalıyım?
Eğer öyle değilse gidilecek yol pals değerini D1232 datasına yazılı ise, bu durumda D1026 datasına ne yazmalıyım?
X4 girişine sensör yerine buton bağlı.
DVP-12SE plc modeli için aşağıda ki linkte yer alan ("7)PLC DDRVI Komutu Mark Fonksiyonu" isimli demo programı kullanıyorum.
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?t=89
Program açıklamasın da "Y0, Y1 PALS ÇIKIŞI İÇİN M1156 SENSÖRDEN SONRA GİDECEĞİ YOL D1232 DATASINA GİRİLMELİ SENSÖR DE X4'E BAĞLANMALIDIR"
Maske boyu ve Sensörden sonra gideceği yol ifadeleri farklı şeyler mi?Turhan yazdı: 21 Oca 2024, 21:37 Not: Maske boyu Y0 pulse çıkış kanalı için D1026 DW data adresi ile belirlenmektedir.
Demo programda D1026 datası kullanılmamış.
D1026 datasını oluşturup, D1232 data içeriğinde ki yazılı olan değerin aynısını D1026 datasına mı yazmalıyım?
Eğer öyle değilse gidilecek yol pals değerini D1232 datasına yazılı ise, bu durumda D1026 datasına ne yazmalıyım?