DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
bu örnekte eksiklik var mıdır Turhan Bey.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Anlaşamadığımız bir konu var. PLC slave modda kullanacaksanız PLC programı içerisinde MODRW komutu ile ilgili porttan yazma veya okuma işlemi gerçekleştiremezsiniz Eğer bu komutu kullanıyorsanız PLC Master konumunda olacaktır.
Önerim; PLC'yi formatlayın ve PLC içerisinde yalnızca END komutunu yükleyin. Bu ayarlarda PLC 7,EVEN,1,9600 ve istasyon numarası 1 olarak gönderdiğiniz modbus sorgularına cevap veriyor olacaktır.
Önerim; PLC'yi formatlayın ve PLC içerisinde yalnızca END komutunu yükleyin. Bu ayarlarda PLC 7,EVEN,1,9600 ve istasyon numarası 1 olarak gönderdiğiniz modbus sorgularına cevap veriyor olacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Turhan bey ben zaten yazma işlemini yaptım plc master ama okuma işlemini yapamadım. Bunu nasıl yapabilirim?
- Turhan
- Mesajlar: 8440
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Aağıdaki örnek komut satırları ile okuma yapılabilmektedir. Örnek komut satırları ve açıklamaları program içerisinde yer almaktadır.
Mesaja eklediğim örnek programı PLC'nizi formatladıktan sonra deneyiniz.
Mesaja eklediğim örnek programı PLC'nizi formatladıktan sonra deneyiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Teşekkür ederim Turhan Bey.
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Merhaba Turhan Bey haberleşmeyi sagladım. Karşı taraftan gelecek plc ye yazma işleminin zamanı belli değil. Okuma işlemi otomatik nasıl yapılabilir? 0.5 ms lik pulse ile denedim ama olmadı. Anlık okuma işlemini nasıl yapabilirim?
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Merhaba data okuma ve yazma işlemini sorunsuz yapıyorum. Fakat hem okuma hem yazmayı aynı program içerisinde kullandığım zaman haberlesmeyi sağlayamıyorum. Ekteki dosyayı inceleyebilir misiniz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Örneğin yazma oluyorsa okumayı yapamıyorum.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 9536
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
2 modbus komutu aynı anda aktif olmamalıdır. Okuma yaparken yazma işlemini devreye sokmadan önce okuma komutunu kesin ve ardından yazmayı çalıştırın. Bu şekilde sorun oluşmayacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- mezkan
- Mesajlar: 31
- Kayıt: 13 May 2019, 14:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Çok teşekkür ederim Uğur bey . RS 232 modbus okuma yazma hızı nedir? TCP IP modbus okuma yazma arasında okuma yazma hiz farkı var mıdır?