4. sayfa (Toplam 5 sayfa)
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 10:02
gönderen mezkan
deneme_ss2_plc_data,_okuma.PNG
bu örnekte eksiklik var mıdır Turhan Bey.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 10:52
gönderen Turhan
Anlaşamadığımız bir konu var. PLC slave modda kullanacaksanız PLC programı içerisinde MODRW komutu ile ilgili porttan yazma veya okuma işlemi gerçekleştiremezsiniz Eğer bu komutu kullanıyorsanız PLC Master konumunda olacaktır.
Önerim; PLC'yi formatlayın ve PLC içerisinde yalnızca END komutunu yükleyin. Bu ayarlarda PLC 7,EVEN,1,9600 ve istasyon numarası 1 olarak gönderdiğiniz modbus sorgularına cevap veriyor olacaktır.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 14:07
gönderen mezkan
Turhan bey ben zaten yazma işlemini yaptım plc master ama okuma işlemini yapamadım. Bunu nasıl yapabilirim?
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 09:50
gönderen Turhan
Aağıdaki örnek komut satırları ile okuma yapılabilmektedir. Örnek komut satırları ve açıklamaları program içerisinde yer almaktadır.
Mesaja eklediğim örnek programı PLC'nizi formatladıktan sonra deneyiniz.
MODRW_COM1_Okuma.jpg
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 17:27
gönderen mezkan
Teşekkür ederim Turhan Bey.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 24 Oca 2020, 09:31
gönderen mezkan
Merhaba Turhan Bey haberleşmeyi sagladım. Karşı taraftan gelecek plc ye yazma işleminin zamanı belli değil. Okuma işlemi otomatik nasıl yapılabilir? 0.5 ms lik pulse ile denedim ama olmadı. Anlık okuma işlemini nasıl yapabilirim?
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 15:05
gönderen mezkan
Merhaba data okuma ve yazma işlemini sorunsuz yapıyorum. Fakat hem okuma hem yazmayı aynı program içerisinde kullandığım zaman haberlesmeyi sağlayamıyorum. Ekteki dosyayı inceleyebilir misiniz?
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 15:05
gönderen mezkan
Örneğin yazma oluyorsa okumayı yapamıyorum.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 15:06
gönderen Uğur
2 modbus komutu aynı anda aktif olmamalıdır. Okuma yaparken yazma işlemini devreye sokmadan önce okuma komutunu kesin ve ardından yazmayı çalıştırın. Bu şekilde sorun oluşmayacaktır.
Re: DVP-12SE PLC ile DVP-4AD analog modülden data okuma ve okunan datanın PC ye yazdırılması
Gönderilme zamanı: 04 Şub 2020, 07:20
gönderen mezkan
Çok teşekkür ederim Uğur bey . RS 232 modbus okuma yazma hızı nedir? TCP IP modbus okuma yazma arasında okuma yazma hiz farkı var mıdır?