Mesaj gönderen arzt »

Merhaba, VFD-EL-W VFD0040ELA3W-1 Sürücüm var, yükte iken frekans çok düşüyor. Hatta bazen duruyor, bunu önlemek için ne yapabilirim frekansı çok yükseltmek istemiyorum. 07.02 tork karşılama parametresini arttırmayı düşünüyorum. Başka hangi parametreleri deneyebilirim? Frekans değeri modbus ile gönderiliyor.
Bir de motorlarla kayışlarla aktarma yapılmış kayış sonundaki devri ölçüp sıfırsa veya yakın bir değerse durdurma sinyali göndermek istiyorum. Ne tür bir sensör kullanmalıyım?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W yükte frekans düşmesi

Mesaj gönderen Uğur »

00-10 parametresini "1" ayarlayarak vektör kontrol moduna alın ve 7 li gruptan motor parametrelerini girip tuning yaparak deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
arzt
Mesajlar: 50
Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL-W yükte frekans düşmesi

Mesaj gönderen arzt »

tuningten sonra istediğim performansı aldım teşekkürler