Merhabalar,
Dvp15mc için DOP110WS model HMI içerisinde bir gelişmiş reçete oluşturmak istiyorum. Fakat 15mc adreslemeleri diğer Dvp plc modellerinden farklı olduğu için reçetede nasıl adreslemem gerektiğini veya reçeteye nasıl isim verebileceğimi çözemedim.
15mc için nasıl reçete oluşturabilirim? Örnek bir uygulama paylaşma imkanınız var mıdır?
Yardımlarınız için teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim.
DVP15MC için Gelişmiş Reçete
- damla
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 09 Ara 2022, 11:14
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP15MC için Gelişmiş Reçete
Burada sıralı bir adresleme dışında olacaksa reçete adresleri siz hmi da farklı data tipi ve uzunluklarda reçetenizi yine oluşturun. Sadece reçetenin MC ye transferi için kontrol blok değilde bir butonun on makrosunda yazacağımız makro satırları ile ilgili reçete dataları karşılığı istenen MC adreslerine transfer edilebilir. Burada MOV, BMOV gibi makro komutları ile yapımı mümkündür.