DOP-107EG ekran donma

Kullanıcı avatarı
gumuso
Mesajlar: 13
Kayıt: 28 Kas 2023, 12:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen gumuso »

Merhaba,

S7-300 ile haberleşen HMİ ethernet bağlantısı sökülünce veya iletişim kopunca TCP22 hatası veriyordu.Bugünkü denemelerde hata vermiyor ama ekran donuyor ve tepki vermiyor.Program dünkü ile aynı olup bir güncelleme yapmadım.

Teşekkürler,
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1309
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

DIAScreen programının en güncel versiyonu ile ilk olarak HMI'yı firmware güncellemesi yapın. Ardından tekrar projenizi yükleyip test edebilirmisiniz. Birde arada switch vs varsa bunu devre dışı bırakıp HMI ile birebir bağlantı yaparak haberleşmeyi test edin.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
gumuso
Mesajlar: 13
Kayıt: 28 Kas 2023, 12:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen gumuso »

Merhaba,

Ekrana ilk program attığımda zaten firmware güncellemesi istemişti ve güncellemeyi yapmıştım.

Programı tekrar attım ve arada Ethernet switch yoktu. 2 gün öncesine kadar donma yoktu ancak problem hala devam ediyor.

Sorun neyden kaynaklanıyor acaba?

Teşekkürler,
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1309
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen İslam »

Programlama editörü olarak hangi programı kullanıyorsunuz ve versiyonu nedir?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
gumuso
Mesajlar: 13
Kayıt: 28 Kas 2023, 12:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen gumuso »

Dopsoft 4.00.16 kullanıyorum.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1309
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen İslam »

DIAScreen programının en güncel versiyonu ile tekrar test edin.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
gumuso
Mesajlar: 13
Kayıt: 28 Kas 2023, 12:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen gumuso »

Merhabalar,

DIAScreen ile yükleme yaptım.DOP firmware 116'dan 128'e güncellendi ve projeyi tekrar yükledim.

Donma problemi devam ediyor.

Teşekkürler,
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1309
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen İslam »

Aşağıdaki resimde gösterilen yerde ne yazıyor bakabilirmisiniz?
hata.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
gumuso
Mesajlar: 13
Kayıt: 28 Kas 2023, 12:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen gumuso »

Merhaba,

3 yazıyor.

Hatalı adres veya okuyamama olunca TCP Read error 6 hemen veriyor ama Ethetnet kablosu sökülünce eskisi gibi TCP 22 hatasını hala vermiyor ve ekran donuyor.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1309
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-107EG ekran donma

Mesaj gönderen İslam »

HMI'yı fabrika ayarına alıp bir satır program yazarak PLC'niz ile haberleşmeyi test edebilirmisiniz?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön