DOP100 CONTROLTECHNIQUES SK MODEL SÜRÜCÜ HABERLEŞME HAKKINDA YARDIM

Cevapla
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOP100 CONTROLTECHNIQUES SK MODEL SÜRÜCÜ HABERLEŞME HAKKINDA YARDIM

Mesaj gönderen ahmet55 »

MERHABA,
DOP100 OPERATÖR PANELİ İLE CONTROLTECNIQUES SK SERİSİ 6 ADET HIZ KONTROL CİHAZINI HABERLEŞTİRMEK VE AŞAĞIDAKİ PARAMETRELERİ OKUMAK İSTİYORUM.

Pr:4.02 Motor active current
Pr:5.01 Motor frequency
Pr:5.02 Motor voltage
Pr:5.03 Output power
Pr:5.04 Motor speed
Pr:5.05 DC bus voltage
Pr:5.06 Motor rated frequency

DOP100 İLE CONTROLTECNIQUES HIZ KONTROL CİHAZI ARASINDA KULLANILACAK HABERLEŞME KABLOSU VE HABERLEŞME AYARLARI HAKKINDA YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
HIZ KONTROL CİHAZI HABERLEŞME STADARTINDA MODBUS RTU MEVCUTTUR.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 CONTROLTECHNIQUES SK MODEL SÜRÜCÜ HABERLEŞME HAKKINDA YARDIM

Mesaj gönderen Uğur »

RS485 olarak verilen interface pin dağılımı açıklamaları RS232 olarak duruyor ama bu pinleri RS485 olarakta kullanıyor olabilirler. Siz bu ve verdiğiniz adreslerin teminini controltecniques tarafından doğrulayıp temin edin. Elde edeceğiniz adreslerden ve sonra yardımcı olalım.

Protokol, İstasyon Adresi, Haberleşme Hızı, Kablo Pinleri ve verdiğiniz dataların modbus adresleri
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ahmet55
Mesajlar: 63
Kayıt: 07 May 2018, 16:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 CONTROLTECHNIQUES SK MODEL SÜRÜCÜ HABERLEŞME HAKKINDA YARDIM

Mesaj gönderen ahmet55 »

MERHABA
KONU İLE İLGİLİ BİR DÖKÜMAN PAYLAŞIYORUM.
FAZLA DETEYLI BİLGİ BULAMADIM.
RJ45 DE MODBUS HABERLEŞME İÇİN
2 NUMARALI PİN +
7 NUMARALI PİN -
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP100 CONTROLTECHNIQUES SK MODEL SÜRÜCÜ HABERLEŞME HAKKINDA YARDIM

Mesaj gönderen Uğur »

Cevaplarını karşı taraftan temin edin. Attığınız doküman sadece haberleşme protokol ve ID parametrelerini vermiş

#00.41 = RTU Select Modbus RTU protocol
#00.42 = 19.2 Select 19.2 kbaud
#00.43 = 1.1 Set Commander SE serial address to 11
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye