1 HMI 2 PLC Alarm aktif etme
Merhaba, DOP 115WX kullanıyorum. 2 adet 28sv bağlı ve sorunsuz haberleşiyor. uraya ikinci PLC'yi nasıl ekleyebilirim? veya nasıl bir yol izleyebilirim?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8892
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 1 HMI 2 PLC Alarm aktif etme
Yukarıda turuncu gölgeli ikondan sıralı adreslemeyi kapatın. Her alarma ayrı ayrı adres verebileceksiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- arzt
- Mesajlar: 50
- Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 1 HMI 2 PLC Alarm aktif etme
Çok teşekkür ederim.