DTC1000L İle basınç Kontrolü

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2024, 13:12
gönderen safa12
Basınç Hattında 4-20 mA sensörüm var + [ 0-700 Bar kapasiteli]
DTC1000L ile 4-20 mA veriyi okuyorum

DTC1000L ye gelen 4-20 mA bilgi ile Sürücüye 0-10 v dc gönderip basıncı sabit tutmak istiyorum.

Fakat masa başı yaptığım denemelerde basınç SET değerine ulaştığı halde giriş arttığında çıkış voltajı dolayısı ile frekans artmaya devam ediyor.

Acaba Control method'da OUT1 tipini Re transmission yerine HEAD mi? seçmem gerekiyor?

Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2024, 15:21
gönderen Turhan
DTC'den 4-20mA lineer analog değer girip 0-10VDC lineer analog çıkışmı almak istiyorsunuz? (4mA input sinyalinde +10VDC, 20ma Analog input sinyalinde 0VDC gibi)

Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2024, 15:26
gönderen safa12
Evet tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum

Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2024, 16:17
gönderen Turhan
DTCOM programı üzerinden DTC'nin Çevirici Olarak Kullanılması başlığında göstyerildiği gibi

Kontrol Methodu: Retransmition
Control tipi : Heat

Pb :100
Ti: 0
Td: 0

Range Hi:100
Range Low:0

değerleri için çalışmayı deneyebilirmisiniz.

Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü

Gönderilme zamanı: 12 Oca 2024, 16:33
gönderen safa12
Kontrol Methodu sekmesinde Retransmistion diye bir seçenek yok
Control Tipi : dediğiniz Out1 mi?

Benim Yaptığımda
Control methodu: PID
Out1: Retransmistion

Kontrol methodu sekmesi altında
PID
ON-OFF
MANUEL
RAMP SOAK

Seçenekleri var