DTC1000L İle basınç Kontrolü

Cevapla
Kullanıcı avatarı
safa12
Mesajlar: 3
Kayıt: 15 Kas 2018, 16:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTC1000L İle basınç Kontrolü

Mesaj gönderen safa12 »

Basınç Hattında 4-20 mA sensörüm var + [ 0-700 Bar kapasiteli]
DTC1000L ile 4-20 mA veriyi okuyorum

DTC1000L ye gelen 4-20 mA bilgi ile Sürücüye 0-10 v dc gönderip basıncı sabit tutmak istiyorum.

Fakat masa başı yaptığım denemelerde basınç SET değerine ulaştığı halde giriş arttığında çıkış voltajı dolayısı ile frekans artmaya devam ediyor.

Acaba Control method'da OUT1 tipini Re transmission yerine HEAD mi? seçmem gerekiyor?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü

Mesaj gönderen Turhan »

DTC'den 4-20mA lineer analog değer girip 0-10VDC lineer analog çıkışmı almak istiyorsunuz? (4mA input sinyalinde +10VDC, 20ma Analog input sinyalinde 0VDC gibi)
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
safa12
Mesajlar: 3
Kayıt: 15 Kas 2018, 16:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü

Mesaj gönderen safa12 »

Evet tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü

Mesaj gönderen Turhan »

DTCOM programı üzerinden DTC'nin Çevirici Olarak Kullanılması başlığında göstyerildiği gibi

Kontrol Methodu: Retransmition
Control tipi : Heat

Pb :100
Ti: 0
Td: 0

Range Hi:100
Range Low:0

değerleri için çalışmayı deneyebilirmisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
safa12
Mesajlar: 3
Kayıt: 15 Kas 2018, 16:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC1000L İle basınç Kontrolü

Mesaj gönderen safa12 »

Kontrol Methodu sekmesinde Retransmistion diye bir seçenek yok
Control Tipi : dediğiniz Out1 mi?

Benim Yaptığımda
Control methodu: PID
Out1: Retransmistion

Kontrol methodu sekmesi altında
PID
ON-OFF
MANUEL
RAMP SOAK

Seçenekleri var
Cevapla

“Sıcaklık ve Proses Kontrol Cihazları Forum” sayfasına dön