CanOpenBuilder Block Data Movement Komutu?
- sonikelarge
- Mesajlar: 10
- Kayıt: 15 Eyl 2021, 18:00
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
CanOpenBuilder Block Data Movement Komutu?
Merhaba, ISPSoft programlarında kullandığımız data bloğu taşımak için DBMOV komutu vardı. 218 adet datayı tek komutla başka bir bloğa aktarma yapabiliyordum. Şimdi CanOpenBuilder programıyla motion plc (DVP50Mc) kullanıyorum. Data Movement Instruction içinde sadece MOVE komutu var. Dolayısıyla tek bir komutla tek data aktarma yapabiliyorum. CanOpenBuilder'da data bloğu aktarmak için bir komut veya farklı bir yöntem var mıdır?
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: CanOpenBuilder Block Data Movement Komutu?
BMOV şeklinde kullanacağınız doğrudan bir komut bulunmuyor. Eğer kullanabilirseniz program satırlarınızda ST bloğunu açarak ve bu blok içerisinde FOR-NEXT döngüsünde ADR index registerini kullanarak BMOV komutunu istediğiniz uzunlukta kullanabilirsiniz.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.