CanOpenBuilder Block Data Movement Komutu?

Cevapla
Kullanıcı avatarı
sonikelarge
Mesajlar: 10
Kayıt: 15 Eyl 2021, 18:00
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

CanOpenBuilder Block Data Movement Komutu?

Mesaj gönderen sonikelarge »

Merhaba, ISPSoft programlarında kullandığımız data bloğu taşımak için DBMOV komutu vardı. 218 adet datayı tek komutla başka bir bloğa aktarma yapabiliyordum. Şimdi CanOpenBuilder programıyla motion plc (DVP50Mc) kullanıyorum. Data Movement Instruction içinde sadece MOVE komutu var. Dolayısıyla tek bir komutla tek data aktarma yapabiliyorum. CanOpenBuilder'da data bloğu aktarmak için bir komut veya farklı bir yöntem var mıdır?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: CanOpenBuilder Block Data Movement Komutu?

Mesaj gönderen Turhan »

BMOV şeklinde kullanacağınız doğrudan bir komut bulunmuyor. Eğer kullanabilirseniz program satırlarınızda ST bloğunu açarak ve bu blok içerisinde FOR-NEXT döngüsünde ADR index registerini kullanarak BMOV komutunu istediğiniz uzunlukta kullanabilirsiniz.

.