1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Diadesigner 1.3'te simulasyon hatası
Gönderilme zamanı: 13 Oca 2024, 15:32
gönderen gzdynr
Diadesigner 1.3'te yükleme yapmak istediğimde ethernetip data exchange tarafında sorun oluşturuyor. sadece 1 plc ile deneme programı yapsam bile aynı hatayı alıyorum.
Ekran görüntüsü 2024-01-13 152703.png
Re: Diadesigner 1.3'te simulasyon hatası
Gönderilme zamanı: 15 Oca 2024, 10:01
gönderen Turhan
PLC'nin EthernetIP data exchange table özelliklerini simulasyon modunda kullanamazsınız. Fiziksel bir PLC aygıtı kullanırsanız bu hata mesajını almazsınız.
Re: Diadesigner 1.3'te simulasyon hatası
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2024, 01:29
gönderen gzdynr
Bu özelliği kullanmıyorum, güncellemeden önceki gibi sadece simulasyonda bu basit network programını bile yüklemiyor, hata veriyor.
Re: Diadesigner 1.3'te simulasyon hatası
Gönderilme zamanı: 28 Mar 2024, 09:26
gönderen Turhan
Elinizde fiziksel oalrak bir PLC var ise tam model kodu ve FW sürümünü paylaşabilirmisiniz?