A2 pulse
A2 servo ile sa2 plc pulse ile kontrol edeceğim. Sitede paylaştığınız elektronik dişli hesabına göre p1 44 p1 45 oranını 640/1 ayarladım. Servo 2000 pulsede 1 tur olacak şekilde. Bu noktadan sonra servonun kaç turda ya da pulsede ne kadar mm gideceğini nasıl hesaplayabilirim? Makine mekaniğindeki aktarım oranlarını bilmiyorum
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: A2 pulse
Aktarım oranları tespit edilemeyecek durumda ise motorun 1 tam turunun 2000pulse olduğundan yola çıkarak sisteminizi güvenli olan minimum ve maximum çalışma bölgeleri arasında pozisyonlayın.
Örneğin: 0 -100cm aralığı için PLC pulse pozisyon değeriniz 0-100.000 aralığında değişiyor ise 1mm=100 pulse eşitliğine göre işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz.
Örneğin: 0 -100cm aralığı için PLC pulse pozisyon değeriniz 0-100.000 aralığında değişiyor ise 1mm=100 pulse eşitliğine göre işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- dataplc
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 03 Nis 2022, 18:42
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: A2 pulse
Teşekkür ederim Turhan bey. Mekanik oranlar bilinen bir sistem için kolay bir hesaplama yöntemi var mı? Mantığı nasıl kavrayabilirim
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: A2 pulse
Aşağıdaki absit hesabı kullanabilirsiniz.
.
.