Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2024, 14:12
gönderen bilal_sari
Elimde Delta plc ve Dop 107 var fazlar ters bağlandığında ekrana faz sırası hatalıdır uyarısı almak istiyorum Nasıl yapabilirim

Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2024, 14:17
gönderen İslam
Merhaba,

HMI Alarm Fonksiyonunu kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Alarm Fonksiyonu eğitim videosunu inceleyebilirsiniz.

Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2024, 19:25
gönderen bilal_sari
3 fazı buna sırasını nasıl entegre edicez peki

Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2024, 08:01
gönderen fortebrazze
Merhaba sisteme faz sırası rolesi entegre etmeniz gerekmektedir rolenin çıkışından plc inputuna dijital giriş yaparak ekranda alarm gösterebilirsiniz.

Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2024, 12:53
gönderen bilal_sari
Elimde kael multimet var plc ila haberleşmesini yaptım faz sırası Kodu ise 1025 bunu plcye entegre edemedim

Re: Hmı'ya faz sırası hatası yazdırma

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2024, 17:16
gönderen İslam
Fazların sırasının yanlış olduğu algılan bir cihaz kullanıp bunu PLC'ye dijital,analog,modbus haberleşme vs. bir şekilde iletmeniz gerekir. Zaten bilgi geldikten sonra gerisi linkinide paylaştığım HMI Alarm Ayarları eğitim videosu içerisinden yapacağınız ayarlara bakar.