1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2024, 15:37
gönderen arısoy
Merhaba, 22.5 KW İki adet paralel bağlı motorum sürücü 55KW bağlı uygulamam var. Açık çevrim tork kontrolü ile çalışıyorum. Yükü tork modunda çalışarak yol aldırıyorum. Aynı yükü durdurma istediğimde hız referensını dönen yükten daha aşağı set değerinde alıyorum. Burda benim istediğim şey vermiş olduğum tork refensı kadar yüke durdurma gücü uygulaması ama sürücü tüm gücüyle rejen yüke giriyor ve ovn hatasına düşüyor. Uygulama yaptığım düzenek makine linkini atıyorum


Re: c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2024, 09:23
gönderen İslam
Merhaba,

OVN hatası normal çalışmada aşırı voltaj uyarısıdır ve çok büyük ihtimalle sizinde belirttiğiniz gibi regenerative enerjiden kaynaklı oluşuyor. Hızlanma(OVA) ya da yavaşlama(OVD) durumunda oluşan bir hata olsaydı rampalara müdahale ederek belki hatayı giderebilirdik ancak OVN verdiği için bu durumda frenleme direnci takmalısınız. Bu arada Tork Kontrol uygulamanız varsa tavsiyem kesinlikle Kapalı Çevrim Tork kullanmanızdır. Açık Çevrim Tork uygulaması herhangi bir feedback değeri olmadığı için özellikle düşük tork ve frekans bölgelerinde çok sağlıklı çalışmayabilir.

Re: c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2024, 11:50
gönderen arısoy
25 KW firenleme direncim ve VFDB4045 fren kıyıcı mevcut. Videoda görüldüğü üzere salınım yapan büyük bir yük çeviriyorum evet açık çevrim tork uygulaması olduğu için düşük devirlerde biraz kararsız çalışmalar yaşıyorum ama aştım sayılır. Şuan ana sorunum bu yükü durdurabilmek. Yükün yol almaya başlayıp karşı yöne gidip tekrar yön değiştirmesi bulunduğu açıya göre 5-7 sn sürüyor. Nasıl bir yol izlerek bu yükü yavaşlatmalıyım

Re: c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2024, 13:04
gönderen İslam
Frenleme ünitesi sürücü gücüne göre tercih edildiği için 1 adet 4045 ünite seçimi yanlıştır. Burada 2 adet 4030 önerilmiştir. Regen durumu sönümlemek için frenleme direncinin Watt değerinden ziyade Ohm değeri önemlidir. İsterseniz 100kw bir direnç takın omaj değeri uygun değilse yine hataya geçecektir. Burada en üst seviye performans için 9.5ohm direnç takmalısınız. Kesinlikle aşağı olmaz.
fren.png

Re: c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2024, 13:51
gönderen arısoy
Sizin sayfanızda bulunan dökümanlarda sürücü değil motora göre direnç seçim tablosu mevcut ama.
http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=13&t=148

Re: c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2024, 14:06
gönderen İslam
Benim ve sizin paylaştığınız görsel zaten C2000+ Uygulama Manueli içerisinden alınmıştır ve frenleme ünitesine göre direnç seçilir motora göre değil.

Re: c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2024, 14:52
gönderen arısoy
Şöyle yapmam mümkünmüdür aynı fren kıyıcı 4045 ten bir tane daha ilave edip bir de aynı ohm direnç ona eklesem olurmu acaba

Re: c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2024, 16:15
gönderen İslam
2 adet 4045 ünite kullanımında bir engel bulunmaz. Dokümanda 2 adet 4045 için belirtilen Ohm(minimum seçilecek şekilde) ve Watt değerine göre bir direnç seçip kullanabilirsiniz.

Re: c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2024, 17:26
gönderen arısoy
Bu şekilde kurarsam doğru değilmi

Sürücü VFD550C43A-00
Firen kıyıcı 2 Ad. VFDB4045
Direnç 2 Ad. 9.5 OHM 15KW
MOTORUM 22.5+22.5 kw

Re: c2000 ataletli yük durdurma

Gönderilme zamanı: 24 Oca 2024, 08:55
gönderen İslam