Merhaba c2000 sürücüye bağlı kapalı çevrim için kullanılan encoderi aynı zamanda plc ye de hızlı sayıcı sinyal olarak almam mümkünmüdür acaba.
- bektas5050
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 04 Nis 2018, 17:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Encoder sinyalini ortak kullanım
Test ettim sonuç: Sürücü kartı encoderi 12v besleme yaptığı için plc nin okuma aralığının altında kalıyor.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Encoder sinyalini ortak kullanım
PLC girişler 24VDC duyarlıdır. Örneğin DVP-SS2 serisi PLC için tolerans değerleri ile birlikte 24VDC (-15% ~ 20%),5mA aralığını tetikleme voltajı için kullanmalısınız. Dolayısı ile 12VDC ile PLC girişlerini tetikleyemezsiniz.