Encoder sinyalini ortak kullanım

Mesaj gönderen bektas5050 »

Merhaba c2000 sürücüye bağlı kapalı çevrim için kullanılan encoderi aynı zamanda plc ye de hızlı sayıcı sinyal olarak almam mümkünmüdür acaba.
Kullanıcı avatarı
bektas5050
Mesajlar: 17
Kayıt: 04 Nis 2018, 17:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Encoder sinyalini ortak kullanım

Mesaj gönderen bektas5050 »

Test ettim sonuç: Sürücü kartı encoderi 12v besleme yaptığı için plc nin okuma aralığının altında kalıyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Encoder sinyalini ortak kullanım

Mesaj gönderen Turhan »

PLC girişler 24VDC duyarlıdır. Örneğin DVP-SS2 serisi PLC için tolerans değerleri ile birlikte 24VDC (-15% ~ 20%),5mA aralığını tetikleme voltajı için kullanmalısınız. Dolayısı ile 12VDC ile PLC girişlerini tetikleyemezsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.