1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Devir göstergesi çalışmıyor

Gönderilme zamanı: 21 Haz 2018, 22:16
gönderen re03
Arkadaşlar
DOP ta ve PLC de yazdığım bu program çalışmıyor devir olarak ne yazarsam yazayım 6800 gösteriyor hata nerede acaba...
NOT: şu an inverter (sürücü) yok,,,,, olmadan deniyorum sürücü bağlı olmadığı için olabilir mi ? (daha satın almadım)
Saygılar

Re: Devir göstergesi çalışmıyor

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2018, 09:05
gönderen Uğur
Sürücü olmadan sürücüden gelmesi beklenen bir değer var se gelmediği için problem olacaktır fakat benim gördüğüm kadarıyla devir değerini çarpıp bölüp D416 ya sonuç yazıyorsunuz fakat aynı D416 ya D470 içerisindeki değer yazılmaya çalışılıyor. Doğal olarak sizin yazdığınız devir ne olursa olsun D416 içerisinde D470 içindeki değer görüntülenecektir.

Re: Devir göstergesi çalışmıyor

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2018, 14:36
gönderen re03
PEKİ UĞUR BEY DOĞRUSU NE OLMALI D416 YERİNE D470 İ GÖRMEK İÇİN FARKLI BİR DEĞER Mİ YAZMALIYIM ... LÜTFEN BİR ÖRNEK YAZARMISINIZ
SAYGILARIMLA

Re: Devir göstergesi çalışmıyor

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2018, 14:45
gönderen Uğur
Yukarıdada açıkladığım gibi siz D416 içerisine hem hesaplama sonucunu atıyorsunuz hemde D470 i aşağıda atıyorsunuz. Bu işlemi yaparken amacınız nedir? D416 içinde hesaplama sonucunu görecekseniz D470 datasını faklı bir dataya mov komutu ile taşıma yapın.

Re: Devir göstergesi çalışmıyor

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2018, 16:49
gönderen re03
Uğur bey
ortalığı iyice karıştırmışım istediğim şudur D460 a yazdığım değeri (devri) D470 de anlık olarak görmek istiyorum... çarpıp bölmem de frekans olarak değil devir olarak görme isteğimdir...
lütfen sizler için 1-2 satır benim için saatlerce uğraşı demek bir iki satırda plc prog. yazarsanız çok memnun olurum daha sonra onun üzerine bir sürü örnek yapabilirm
iyi çalışmalar

Re: Devir göstergesi çalışmıyor

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2018, 17:01
gönderen Uğur
HMI için verdiğiniz macro ekran görüntüsüne aşağıdaki satırlar ile değiştirerek aktif frekans değerini okuyarak D470 datası içerisine alın. Daha sonra PLC programında Devri frekansa dönüştürmek için yaptığınız gibi tersini yaparak D470 içerisindeki frekans değerinden devir değerini elde edin.

Kod: Tümünü seç

# Frekansı sürücüye yazma
({Link2}2@INVERTER-2001) = ({Link2}1@PLC_D416)
# Sürücü aktif frekansını okuma
({Link2}1@PLC_D470) = ({Link2}2@INVERTER-2103)
prog.PNG

Re: Devir göstergesi çalışmıyor

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2018, 18:15
gönderen re03
Teşekkürler deneyeceğim