Merhaba
Bir projemde Dop 100 serisi olan 10 inç ethernetli panel ile barkod okuyuıcu kullanmaktayım.Barkod okuyucuyu Panelin Usb portuna takınca Plcsiden veriler çok yavaş geliyor ve aynı zamanda plc Halt okuyor.Acil yardımlarınızı Bekliyorum.
Faruk
Barkod Okuyucu problem
- fakbas
- Mesajlar: 77
- Kayıt: 17 May 2018, 14:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Barkod Okuyucu problem
PLC ve HMI besleme kaynağınızın yüklerinizi besleyecek yeterli güçte olduğunuza emin olunuz. Ayrıca barkod okuyucunuzu mümkün ise farklı bir güç kaynağından besleyip çalışmayı test etmelisiniz.
Ayrıca Barkod okuma işlemi gerçekleşmediği herhangi bir anda PLC'nin aktüel tarama zamanını ve barkod okuyucunun hangi arabirim üzerinden HMI ile haberleştiğini mesajda belirtebilirmisiniz?
Ayrıca Barkod okuma işlemi gerçekleşmediği herhangi bir anda PLC'nin aktüel tarama zamanını ve barkod okuyucunun hangi arabirim üzerinden HMI ile haberleştiğini mesajda belirtebilirmisiniz?
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- fakbas
- Mesajlar: 77
- Kayıt: 17 May 2018, 14:36
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Barkod Okuyucu problem
Merhaba
Barkod okuyucu enerjisini Usb den alıyor. Enerjisini başka bir yerden almam mümkün degil.Usb yerine rs232 Usb çevirici alıp com2 portundan okuma yapaçagım zaman portu açıp okuma nasıl yapabilirim.
Faruk
Barkod okuyucu enerjisini Usb den alıyor. Enerjisini başka bir yerden almam mümkün degil.Usb yerine rs232 Usb çevirici alıp com2 portundan okuma yapaçagım zaman portu açıp okuma nasıl yapabilirim.
Faruk
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Barkod Okuyucu problem
Sorunun HMI USB portunun yeterli çıkış gücünü sağlamadığı varsayımı ile harici beslemeye sahip USB çoklayıcı kullanıp HMI'ın dahili USB portu üzerinde çalışma yapmayı denemelisiniz.