C2000 + iki modda calistirma
- Adalı1981
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
C2000 + iki modda calistirma
Elimde 4 adet c 2000 + sürücüyü plcden rs 485 hız ayarı ile sürüyorum. Fakat müşteri plcde arıza olursa pid olarak 4-20 ma olarak manuel sürmek istiyor. Bunu yapabilmek için bir parametre varmı
- Adalı1981
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 21 Haz 2018, 16:03
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 + iki modda calistirma
Teşekkür ederim
- İslam
- Mesajlar: 1328
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: C2000 + iki modda calistirma
Merhaba,
Boşta olan herhangi bir inputa yapacağınız 21 tanımı ile PID fonksiyonunu pasif edebilirsiniz.
Boşta olan herhangi bir inputa yapacağınız 21 tanımı ile PID fonksiyonunu pasif edebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey