1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

C2000 + iki modda calistirma

Gönderilme zamanı: 09 Şub 2024, 15:56
gönderen Adalı1981
Elimde 4 adet c 2000 + sürücüyü plcden rs 485 hız ayarı ile sürüyorum. Fakat müşteri plcde arıza olursa pid olarak 4-20 ma olarak manuel sürmek istiyor. Bunu yapabilmek için bir parametre varmı

Re: C2000 + iki modda calistirma

Gönderilme zamanı: 18 Şub 2024, 16:15
gönderen Adalı1981
Teşekkür ederim

Re: C2000 + iki modda calistirma

Gönderilme zamanı: 19 Şub 2024, 09:09
gönderen İslam
Merhaba,

Boşta olan herhangi bir inputa yapacağınız 21 tanımı ile PID fonksiyonunu pasif edebilirsiniz.
pıd.png