1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI Rest API - Token veya Veri Tabanı Erişimi

Gönderilme zamanı: 12 Şub 2024, 15:08
gönderen haydar hayba
Sistemdeki verileri işlemek, raporlamak ve görselleştirmek için kendimize özel bir uygulama geliştiriyoruz.
Hmi 'dan verileri rest api url , veya var ise token ile istek atarak almamız gerekli, veya veri tabanına direk erişmemiz gerekli.
Bu konu hakkında nasıl bir ilerleme sağlayabiliriz, neler yapmamız gerekli.

Re: HMI Rest API - Token veya Veri Tabanı Erişimi

Gönderilme zamanı: 12 Şub 2024, 16:03
gönderen Turhan
DOP100 serisi HMI modelleri RS232/RS485/RS422 haberleşme araribimleri üzerinden standart modbus haberleşmeyi destekler ve bu portlar için slave olarak çalışabilir ve standart sorgularınıza HMI local adresleri için cevap verebilir.

Diğer bir seçenekde ethernet haberleşme opsiyonuna sahip HMI modellerinde de benzer durumu Modbus TCP/IP protokolü ile gerçekleştirebilirsiniz.

Re: HMI Rest API - Token veya Veri Tabanı Erişimi

Gönderilme zamanı: 14 Şub 2024, 14:12
gönderen haydar hayba
MODBUS TCP/IP porotokolü üzerinden nodejs ile bilgi almak ve yazmak istiyoruz. Nodejs javascript modbus eklentisi üzerinden istek atabiliyoruz ama istediğimiz dataları nasıl okuyabileceğimizi çözemedik.
Örnek bir döküman veya kod blogu varmıdır.

Re: HMI Rest API - Token veya Veri Tabanı Erişimi

Gönderilme zamanı: 16 Şub 2024, 10:00
gönderen Turhan
HMI haberleşme ayarlarında Local Host sekmesinde HMI'a sabit bir IP tanımlayabilirsiniz.

DIAScreen --> Proje --> Diğer Ayarlar --> Modbus TCP/COM Adresleme tablosu sekmesinden de HMI'ın dahili hafıza adresleri olan $ ve $M data adreslerine ait modbus adreslerini düzenleyebilirsiniz.

Örneğin: $0 16bitlik signed word adresden veri okuyabilmek için 0x0000 yada 40.001 adresini kullanabilirsiniz.

.