Analog girişin zaman ölçümü

Gönderilme zamanı: 12 Şub 2024, 16:40
gönderen elektra
hayırlı işler herkese
bir test devresinde anlık akım geçirip bu akımı ve geçen süreyi ölçmek istiyorum mevcut durumda DVP14SS211T plc ve dop100 ekran ile test yapıyorum klemsan akım çevirici ile akımı DVP04AD-S2 karta bilgi gönderiyorum termik testlerde sıkıntım yok ama manyetik testlerde süre 5-10 milisaniyelere düştüğü için zamanı ölçemiyorum delta plc ürünleri incelediğimde
DVP14SS211T.... komut işleme süresi 0.35 μs
DVP28SV11.......komut işleme süresi 0.24 μs
AS218TX-A ........ komut işleme süresi 0.025µs
olduğunu gördüm . bu bilgiler ışığında DVP28SV11 plc veya AS218TX-A plc ile 5-10 milisaniyelik bir akım süresini ölçebilirmiyim veya bu konuda siz ne önerirsiniz

Re: Analog girişin zaman ölçümü

Gönderilme zamanı: 12 Şub 2024, 17:39
gönderen Turhan
PLC'lerde komut işleme süresi ile analog çevrim süresi birbirinden farklı değerlerdir.

Örneğin: PLC programınız tarama saykılı 5ms ise analog çevrim süreniz 1ms olsa bile bu verinin değişimini PLC içerisinde 5'er milisaniye aralıklar ile örnekleyebilirsiniz. Dolayısı ile burada PLC komut işleme süresi kadar analog çevrim sürenizde önemlidir.

Bazı analog input modeüllerine ait analog çevrim süresi aşağıdaki gibidir.

AS218TX PLC'nin dahili analog girişine ait çevrim değeri 3ms/channel

DVP04AD-S PLC modülünün analog girişine ait çevrim değeri 3ms/channel

DVP04AD-SL PLC modülünün analog girişine ait çevrim değeri 125µs/channel'dır.

PLC tarama saykılından bağımsız yüksek hızda veri örnekleme için AS serisi PLC ve AS02AD-H High-Speed Analog Input Module kullanabilirsiniz. Bu modül 20 µs, 40 µs and 80 µs'lik periyodlarda 2000 örneklemeye kadar veri loglayabilir(ADLOG komutu ile). Loglanan veriler PLC tarama zamanından bağımsız çalışır

.

Re: Analog girişin zaman ölçümü

Gönderilme zamanı: 13 Şub 2024, 12:14
gönderen elektra
Turhan bey teşekkür ederim bilgi için AS plc ve AS02ADH-A analog kart kullanarak yapacaktım fakat şu an türkiye piyasasına henüz girmemiş şimdi DVP28SV11T2 plc ve DVP04AD-SL analog kart kullanarak yapmayı deneyeceğim bu yeterli olur diye düşünüyorum

Re: Analog girişin zaman ölçümü

Gönderilme zamanı: 13 Şub 2024, 14:29
gönderen Turhan
PLC'de farklı bir uygulama gerçekleştirmeyecekseniz muhtemelen 1ms civarında çevrim saykılı ile okuma yapabileceksiniz.