Geçmiş Buffer Ayarları

Mesaj gönderen Oğuzhan »

Merhaba;
DOP 115WX serisi HMI ile TCP/IP üzerinden veri okuması yapıyorum. Bu verileri Geçmiş Trend Grafik kullanarak eğriler oluşturdum. Geçmiş Buffer Ayarları ile 12 adetten fazla Data Kayıt yapamıyorum. Daha oluşturmam gereken eğriler var. Bu konuda yardımınızı rica ederim.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Geçmiş Buffer Ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

Siz herbiri için ayrı ayrı buffer ekliyorsunuz ve max buffer adedine takılıyorsunuz. Halbuki her bir buffer 256 tane data kaydedebilir. Burada siz başlangıç adresini verirsiniz ve uzunluk ile ayarlarsınız. Örnekte D100 den itibaren 256 adres D100, D101, D102... gibi kaydet denilmiştir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Oğuzhan
Mesajlar: 82
Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Geçmiş Buffer Ayarları

Mesaj gönderen Oğuzhan »

Merhaba,
Anladım dediğinizi ve uyguladım çalıştı. Cevabınız için teşekkürler