DOP 115WX serisi HMI ile TCP/IP üzerinden veri okuması yapıyorum. Bu verileri Geçmiş Trend Grafik kullanarak eğriler oluşturdum. Geçmiş Buffer Ayarları ile 12 adetten fazla Data Kayıt yapamıyorum. Daha oluşturmam gereken eğriler var. Bu konuda yardımınızı rica ederim.
Geçmiş Buffer Ayarları
- Oğuzhan
- Mesajlar: 82
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Geçmiş Buffer Ayarları
Siz herbiri için ayrı ayrı buffer ekliyorsunuz ve max buffer adedine takılıyorsunuz. Halbuki her bir buffer 256 tane data kaydedebilir. Burada siz başlangıç adresini verirsiniz ve uzunluk ile ayarlarsınız. Örnekte D100 den itibaren 256 adres D100, D101, D102... gibi kaydet denilmiştir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- Oğuzhan
- Mesajlar: 82
- Kayıt: 10 Eyl 2018, 17:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Geçmiş Buffer Ayarları
Merhaba,
Anladım dediğinizi ve uyguladım çalıştı. Cevabınız için teşekkürler