ASDASoft v5.5 ile auto tuning yaptıktan sonra tüm bağlantıyı kesiyorum. Ardın PLC ile normal bir şekilde çalıştırmaya çalışıyorum. Pulse miktarı fark etmeksizin sonsuza kadar gidiyor. Bu hatayı bir kaç kere ekrandaki paneli aç kapa yaparak çözmüştüm. Şimdi çözemiyorum.
p1-44 ve p1-45 parametrelerim aynı.
ASDA B2 Auto Tuning sonrası pulse sorunu
- arzt
- Mesajlar: 50
- Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- arzt
- Mesajlar: 50
- Kayıt: 05 Kas 2022, 08:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Auto Tuning sonrası pulse sorunu
Ayrıca belirteyim PLC Tarafında hiçbir değişiklik yapmadım.
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASDA B2 Auto Tuning sonrası pulse sorunu
Tuning işleminden sonra sürücüyü yeniden enerjilendirin. Sorun devam eder ise P1-01 parametre değerini ve mümkünse parametre dosyasını mesajda paylaşabilirmisiniz?