asda b2 harıcı enkoder ve elektronık dıslı
- usta1628
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 22 Ağu 2020, 14:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
asda b2 harıcı enkoder ve elektronık dıslı
Asda b2 servo sürücüye harici olarak 360 puls enkoder bağladım. Yapmak istediğim hmı ekrandan onlayn olarak 5 yazdığımda motorumun enkoderın 5 turuna karsılık 1 tur dönmesı veya 7 yazdıgımda 7 turuna karsılık 1 tur dönmesi. Yardınız için tesekkur ederım.
- İslam
- Mesajlar: 1336
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda b2 harıcı enkoder ve elektronık dıslı
Merhaba,
ASDA-B2 serisi servoların encoder çözünürlüğü 160.000 pulsedir. P1-44 parametresine 160.000 girerek, P1-45 parametresinden servonun 1 turunun pulse değerini belirleyebilirsiniz. Örneğin P1-44-->160.000, P1-45-->10.000 ise 1 tur 10.000 pulse olur gibi. P1-45 parametresinin modbus adresi 015AH, 015BH'dir.
Not: P1-45 parametresi Servo ON konumunda değiştirilemez. Servo OFF konumuna alıp parametre içeriğini bu şekilde değiştirmelisiniz.
ASDA-B2 serisi servoların encoder çözünürlüğü 160.000 pulsedir. P1-44 parametresine 160.000 girerek, P1-45 parametresinden servonun 1 turunun pulse değerini belirleyebilirsiniz. Örneğin P1-44-->160.000, P1-45-->10.000 ise 1 tur 10.000 pulse olur gibi. P1-45 parametresinin modbus adresi 015AH, 015BH'dir.
Not: P1-45 parametresi Servo ON konumunda değiştirilemez. Servo OFF konumuna alıp parametre içeriğini bu şekilde değiştirmelisiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- usta1628
- Mesajlar: 7
- Kayıt: 22 Ağu 2020, 14:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda b2 harıcı enkoder ve elektronık dıslı
teşekkur ederım