as plc ve ispsoft kullanıyorum.binary den word donusum yapmak istiyorum ama hata alıyorum.örneğin k4m100--- mov d100 komutu hata veriyor.ama sv plc lerde hata vermiyordu.
bu komutu as plc lerde nasıl kullanabilirim.
teşekkürler..
as plc lerde binary to word yapma
- fractal
- Mesajlar: 257
- Kayıt: 24 May 2018, 17:19
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- İslam
- Mesajlar: 1309
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: as plc lerde binary to word yapma
Merhaba,
AS PLC tarafında MOVB komutunu kullanabilirsiniz.
AS PLC tarafında MOVB komutunu kullanabilirsiniz.