DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Cevapla
Kullanıcı avatarı
yordamtest
Mesajlar: 34
Kayıt: 04 Tem 2023, 09:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Mesaj gönderen yordamtest »

Şekilde görülen işlemi gerçekleştiriyoruz.

program.PNG
g-code kısmınada aşağıdaki kodları ekledik.

Kod: Tümünü seç

N10 G01 X10
N20 G01 X20
N30 G01 X-30
DVP-50MC-04S cihazını Asda-A2-E servo sürücüye bağladık. Tek motor olduğu için tek eksen olarak tanımladık. Resimde görülen 4183 hatasını alıyoruz. Nasıl düzeltiriz?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Mesaj gönderen Turhan »

Hata açıklamasında multi-axis komutları içeren komutlar için eksen sayısının aşıldığına ait bir ifade yer alıyor. Elinizdeki model DVP-50MC-04S yani single axis kontrolcü olduğundan iki yada daha fazla ekseni içeren komutları tek eksen için de kullanamayacaksınız.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
yordamtest
Mesajlar: 34
Kayıt: 04 Tem 2023, 09:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Mesaj gönderen yordamtest »

Turhan yazdı: 23 Şub 2024, 14:44 Hata açıklamasında multi-axis komutları içeren komutlar için eksen sayısının aşıldığına ait bir ifade yer alıyor. Elinizdeki model DVP-50MC-04S yani single axis kontrolcü olduğundan iki yada daha fazla ekseni içeren komutları tek eksen için de kullanamayacaksınız.
Hatanın ne anlama geldiğini anladık ama nasıl düzeltebiliriz? Yaptığımız yerlerde herhangi bir hata var mı?
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Mesaj gönderen Turhan »

Hata, DMC_CartesianCoordinate komutunun yürütülmesi için yanlış kontrolcü seçiminden kaynaklanıyor. Bu işlem için kontrol edeceğiniz toplam eksen adediniz 6'yı geçmiyor ise kontrolcünüzü DVP50MC-06 ile değiştirmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
yordamtest
Mesajlar: 34
Kayıt: 04 Tem 2023, 09:40
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Mesaj gönderen yordamtest »

Turhan yazdı: 23 Şub 2024, 14:57 Hata, DMC_CartesianCoordinate komutunun yürütülmesi için yanlış kontrolcü seçiminden kaynaklanıyor. Bu işlem için kontrol edeceğiniz toplam eksen adediniz 6'yı geçmiyor ise kontrolcünüzü DVP50MC-06 ile değiştirmelisiniz.
Şuan ki kontrolcüyle G-code işleme işlemini nasıl yapabiliriz peki? G-code için sadece 15MC için örnek mevcut.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7818
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Mesaj gönderen Turhan »

Elinizdeki kontrolcü G kodu fonksiyonunu desteklemez. Farklı bir bilgi edinirsem yine bu başlık altında paylaşıyor olacağım.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla

“MC Forum” sayfasına dön