1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2024, 14:16
gönderen yordamtest
Şekilde görülen işlemi gerçekleştiriyoruz.

program.PNG
g-code kısmınada aşağıdaki kodları ekledik.

Kod: Tümünü seç

N10 G01 X10
N20 G01 X20
N30 G01 X-30
DVP-50MC-04S cihazını Asda-A2-E servo sürücüye bağladık. Tek motor olduğu için tek eksen olarak tanımladık. Resimde görülen 4183 hatasını alıyoruz. Nasıl düzeltiriz?

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2024, 14:44
gönderen Turhan
Hata açıklamasında multi-axis komutları içeren komutlar için eksen sayısının aşıldığına ait bir ifade yer alıyor. Elinizdeki model DVP-50MC-04S yani single axis kontrolcü olduğundan iki yada daha fazla ekseni içeren komutları tek eksen için de kullanamayacaksınız.

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2024, 14:52
gönderen yordamtest
Turhan yazdı: 23 Şub 2024, 14:44 Hata açıklamasında multi-axis komutları içeren komutlar için eksen sayısının aşıldığına ait bir ifade yer alıyor. Elinizdeki model DVP-50MC-04S yani single axis kontrolcü olduğundan iki yada daha fazla ekseni içeren komutları tek eksen için de kullanamayacaksınız.
Hatanın ne anlama geldiğini anladık ama nasıl düzeltebiliriz? Yaptığımız yerlerde herhangi bir hata var mı?

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2024, 14:57
gönderen Turhan
Hata, DMC_CartesianCoordinate komutunun yürütülmesi için yanlış kontrolcü seçiminden kaynaklanıyor. Bu işlem için kontrol edeceğiniz toplam eksen adediniz 6'yı geçmiyor ise kontrolcünüzü DVP50MC-06 ile değiştirmelisiniz.

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2024, 15:01
gönderen yordamtest
Turhan yazdı: 23 Şub 2024, 14:57 Hata, DMC_CartesianCoordinate komutunun yürütülmesi için yanlış kontrolcü seçiminden kaynaklanıyor. Bu işlem için kontrol edeceğiniz toplam eksen adediniz 6'yı geçmiyor ise kontrolcünüzü DVP50MC-06 ile değiştirmelisiniz.
Şuan ki kontrolcüyle G-code işleme işlemini nasıl yapabiliriz peki? G-code için sadece 15MC için örnek mevcut.

Re: DMC_CartesianCoordinate 4183 Hatası

Gönderilme zamanı: 23 Şub 2024, 16:35
gönderen Turhan
Elinizdeki kontrolcü G kodu fonksiyonunu desteklemez. Farklı bir bilgi edinirsem yine bu başlık altında paylaşıyor olacağım.