Merhaba projemde loadcell kullanıyorum. Basma yönünde ölçüm alıyorum. Masaüstü programımda şu yükü görürsen makineyi durdur diyebiliyorum. Ama programdan bagımsız plc içinde halletmem lazım. DVP202 loadcell mödülünde aşırı yük koruması için ne yapabilirim. Dedigim gibi plcnin makineyi durdurması lazım. yoksa ben ön tarafta masaüstü programımdan şu degeri görürsen dur diyebiliyorum.
Aklımda Mv okuma var. ama farklı tiplerde max mv olabiliyor sanırım. örneğin bir loadcelde 2mV iken diğerinde max 4 mV
Teşekkürler.
Loadcell overload koruma
- hky4wzwy71
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 12 Eyl 2023, 11:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- hky4wzwy71
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 12 Eyl 2023, 11:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Loadcell overload koruma
DVP202LC loadcell modülüm var. lcssoft ile max yük ayarlayıp plcden ilgili registeri okusam overload oldugunda sorunumun yarısını çözüyor çünkü örneğin +100'da overload veriyor ama -100de de overload vermesi lazım vermiyor.
- hky4wzwy71
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 12 Eyl 2023, 11:12
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Loadcell overload koruma
Arkadaşlar birde anlık mV değerini okumak istiyorum. dvp202lc var elimde. cr100 demiş ama ordan olmadı sürekli 0 var. benim loadcell ve extensometrem var ch1 ve ch2 de ayrı ayrı mV değerlerini okumam lazım