merhabalar relative pozisyonunda bulundugu yeri home kabul ediyorum fakat belli pozisyonlarda aktüeli sıfırlamam gerekiyor aynı zamanda bu eksenime gear bloğuda bağlı bu eksende master olarak ben home execute kesip tekrar veriyorum sıfırlıyor fakat aynı zamanda alarm ID si veriyor diğer eksenimde otomatikmen alarma geciyor gearın baglı oldugu slave eksenim bunu çözemedim yardımcı olursanız memnun olurum
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: DVP15MC AKTUEL POZ SIFIRLAMA
Setposition komutu ile sıfırlayabilirsiniz ama eksen herhangi bir mastera gear gibi komutlarla bağlı olmamalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- zileli6034
- Mesajlar: 27
- Kayıt: 15 Eyl 2018, 18:01
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DVP15MC AKTUEL POZ SIFIRLAMA
uğur bey ben modulo kullanmıyorum ama burada mecburen modulo alıyor lineer değil spindıl tarzı döner eksen çalıştırıyorum relative modda fakat actual pozisyonu okuduğumda her 360 modulo yapıyor bu da işlemleri bozuyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimiçi
Re: DVP15MC AKTUEL POZ SIFIRLAMA
Eksen tipini Lineer seçerek tur değerine 360 girin sıfırlanmaz.