IspSoft fonksiyon blok
- ilgarmuhammed
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 29 Şub 2024, 14:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
IspSoft fonksiyon blok
Merhaba IspSoft programında fonksiyon blok oluşturup örneğin y0 çıkışında merdanemotor diye atama yapıp ana programda farklı farklı birçok yerde kullansam sorun olur mu veya yine bitişe en yakın taraftaki mi çalışır ?
- Turhan
- Mesajlar: 7831
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: IspSoft fonksiyon blok
PLC fiziksel çıkışını doğrundan Y0 tipinde yada sembol adres ile farklı yerlerde kullanmanız çalışma koşulunu etkilemez. Yine END satırı işlendiğindeki son ON/OFF durumu PLC tarafından çıkış tablosuna yazılır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ilgarmuhammed
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 29 Şub 2024, 14:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: IspSoft fonksiyon blok
Yani mesela maintable da y0.0ı merdane motor diye tanıttım fonksiyon blokta ddrvı komutunda merdanemotoru kullandım sonra farklı bir fonksiyon blok açıp orda da kullansam en son ana programda bunlar çakışır mı veya işlem sırasında bir değişiklik olur mu
- Turhan
- Mesajlar: 7831
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: IspSoft fonksiyon blok
Aynı fiziksel çıkış birden fazla yerde kullanılır ve komut çalışma şartları aynı tarama anında aktif ise END satırına en yakın olan bit durumu PLC tarafından icra edilir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ilgarmuhammed
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 29 Şub 2024, 14:04
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: IspSoft fonksiyon blok
Çok teşekkür ettim