1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

hmi plc rtc

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 11:25
gönderen ledel
Merhaba dop100 deki saati sv2 rtc kısmına senkronize etmek istiyorum fakat senkron olmuyor.
sv2de trd kullandım data adresim d100 den başlayarak sıralı şekilde ayarladım hmidan.
daha önce se plcde sıralı adres sormamıştı hmi. sv2 de sordu

Re: hmi plc rtc

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 11:30
gönderen Uğur
Aşağıdaki videoya göre ayarlarınızı kontrol edin.

29-Geçek Zaman Saati Senkronizasyonu (HMI --- PLC)

Re: hmi plc rtc

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 12:03
gönderen ledel
Birebir aynısını uyguladım. Dikkatimi çeken sv2 link2 dvp controller ascii zaman alan ayarı da çıkıyor. Senkronize olmuyor

Re: hmi plc rtc

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 13:51
gönderen Uğur
D1313 - D1319 arası dataları elle tanımlayın. DVP PLc driverı ile otomatik olmakta delta controller ascii olduğu için elle tanımlayın.

Re: hmi plc rtc

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 14:09
gönderen ledel
işe yaramadı

Re: hmi plc rtc

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 16:02
gönderen Uğur
DELTA Controller ASCII driverında test ettiğimde adresleri aşağıdaki resimdeki gibi eklememe rağmen PLC içerisinde yıl datasını 4 hane istemekte. M1016 bitinide aktif ettiğimde yıl hariç diğer rtc adreslerini yazabilmekte. DELTA DVP driverda sorun yok. rtc değiştirme işlemini hmi rtc ayarını plc ye transfer edip TWR komutu ile yaptırabilirsiniz.