1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 11:45
gönderen kadirazgn
HMI daki aktif reçete adını string(32) - Alarm Tablosunda gösterebilir miyiz?

Re: Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 11:51
gönderen Uğur
Alarm sayfasında mesajda göster kısmı sadece integer tabanlı kabul ediyor char değişkene izin vermiyor.

Re: Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 12:06
gönderen kadirazgn
reçete adını integer değer nasıl tanımlayabilirim luna kodlarına ihtiyacım var forumdakiler string ifade için değil mi?

Re: Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 12:38
gönderen kadirazgn
Uğur yazdı: 11 Mar 2024, 11:51 Alarm sayfasında mesajda göster kısmı sadece integer tabanlı kabul ediyor char değişkene izin vermiyor.
değişken tipi '%d1' yazan yere %s1 yazdığımız zaman bu hatayı vermiyor

Re: Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 13:17
gönderen Uğur
Evet uyardığınız şekilde %s1 ile çalıştı.

Re: Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 14:58
gönderen kadirazgn
maalesef başarılı olamadım alarm sayfasında boş gözüküyor
Resim
nerede yanlış yapıyorum?

Main Kodlarım
while true do
b1 = mem.inter.ReadBit(600, 0)
if (b1 == 1) then
newName = link.ReadAscii("{EtherLink1}1@D7650", 10)
ret = recipe.SetCurEnRcpNoName(newName)
else
end
sys.Sleep(250)
end

Re: Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 15:06
gönderen Uğur
2 nolu alarm satırının alarm adresi nedir ve tetikliyormusunuz?

Re: Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 15:10
gönderen kadirazgn
evet tetikliyorum m401 alarm adresi alarm ekrana çıkıyor fakat parantez içersinde aldığım (%s1) boş gözüküyor
ek olarak D7650 değeri AS200 plc de STRING olarak tanımdı

Resim

Re: Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 15:36
gönderen Uğur
Yukarıda paylaştığım örnekte durum nedir?

Re: Reteçe adını - Alarm Tablosunda Gösterme

Gönderilme zamanı: 11 Mar 2024, 15:44
gönderen kadirazgn
henüz diastudio kullanmaya başlamadığım için açamadım hata veriyor ve maalesef makina yanımda değil müşteride uzaktan bağlanıyorum