1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

VFD EL W TORK LİMİT

Gönderilme zamanı: 13 Mar 2024, 17:04
gönderen erdncplc
Herkese merhaba
Sistemimizdeki VFD EL W ac invertere tork limitini nasıl ayarlayabilirim . 5.5KW motorumuzun önünde 6.21 oranlı bir redüktör var . 2945RPM li motorla toplamda 110Nm bir güç elde ediyor. Bunu korumaya nasıl alabilirim.

Re: VFD EL W TORK LİMİT

Gönderilme zamanı: 14 Mar 2024, 08:48
gönderen İslam
Merhaba,

VFD-EL-W serisi sürücülerde Tork Kontrol bulunmamaktadır. Bu sebepten dolayı tork limiti konulamaz ancak belirli bir tork değerine ulaşırsa hataya geçirmemiz mümkündür. Bunun için aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz.
hata.png

Re: VFD EL W TORK LİMİT

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2024, 11:53
gönderen erdncplc
Cevap için teşekkürler .