1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2024, 08:47
gönderen skurt
mrb şekilde görüldüğü gibi bi program yazdım derlediğimde hata yok bu program sağlıklı çalışırmı smlasyon yaptım hep elle set ediyorum bu doğrumudur.
Ekran görüntüsü İLERİ GERİ ÇALIŞMASI.png
Ekran görüntüsü ANALİZOR AKIM GERİLİM OKUMA HABERLEŞME.png

Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2024, 09:17
gönderen Turhan
MODRW komutlarını M1002 kontağı üzerinden tetikleyemezsiniz. Örnekleme için mesaj ekine MODRW komutunun örnek bir kullanımını ayrıca ekliyorum.

.

Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2024, 10:07
gönderen skurt
turhab bey eki inceledim bu işaretlemiş olduğum k0 ne anlama geliyor birde bu haberleşme başlatmadaki işaretlediğim m0 biti nasıl aktif oluyor da haberleşmeyi başlatıyor
haberleşme.png

Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2024, 11:58
gönderen Turhan
M0 bitini siz haberleşmenin başlamasını istediğiniz bir anda set etmelisiniz. D50 haberleşme adım adım icra edileceği için adım sayısının tutulduğu genel amaçlı bir registerdir.

Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2024, 12:03
gönderen skurt
anladığım kadarıyla m0 bitini biz dışardan set edicez bütün m bitleri aynıdır ozaman dışarıdan tetiklenir. birde bu zaman döngüsünü pek anlayamadım her modrw kullandığımızda bu timer ile zaman döngüsünü yapmalımıyız

Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2024, 13:26
gönderen skurt
Ekran görüntüsüzaman döngüsü.png
bu ekran görüntüsünde işaretlediğim yerdeki k3 ü anlayamadım

Re: dvp 12se tense analizör haberleşme ve 3 fazlı motorun ileri geri çalışması

Gönderilme zamanı: 18 Mar 2024, 15:22
gönderen Turhan
PLC programında M1127 haberleşme tamamlandı, M1129 haberleşme tamamlanmadı bilgi bitidir. Bu bilgiye göre programı adım adım takip edip yorumlayınız.