dvp20sx221t analog çıkış bağlantı

Mesaj gönderen bozkan »

Merhaba,
dvp20sx211t D1116 analog çıkışı current yapıp k4000 değeri gönderip çıkışına potansiyometrenin 1 numaralı ucuna bağlayıp tekrar aynı plc ile 2 numaralı ucuyla akım okuyorum. fakat potensiyometrenin dönüş hareketi ile plc nin girişten ölçtüğü akım değeri düzenli olarak artış göstermiyor. Düşük akımlarda potansiyometre 5 tur döndüğünde belki 1 mA artarken yüksek akımlarda 1 turda 3, 4 mA artış gösteriyor. akım okuma yaparken düzenli artışı sağlamak için ne yapmam gerek acaba? Yardımlarınız için çok teşekkürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp20sx221t analog çıkış bağlantı

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Bu tarz akım bölücü devrelerde analog giriş yaptığınız cihazın giriş empedansı istenmez. Eğer ki varsa 20SX2'de olduğu gibi bu noktada kullandığınız direnci omajını çok küçük bir değer seçmelisiniz ki sinyaliniz lineer veya lineere yakın olsun aksi taktirde empedanstan kaynaklı belli dirençten sonra düzensiz sinyal verecektir. Eğer direnç değerini çok küçültüp de giriş empedansına takılmamak için bir hareket yaparsanız da busefer çıkış empedansından etkilenirsiniz. Buda tam olarak düzgün sinyal üretemiyeceğiniz anlamına gelir. Yaşadığınız asıl sorun giriş çıkış empedans uyumsuzluğundan kaynaklıdır, çıkıştan alıp girişe vermemelisiniz.
asd.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
bozkan
Mesajlar: 13
Kayıt: 05 Kas 2019, 17:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp20sx221t analog çıkış bağlantı

Mesaj gönderen bozkan »

yaptığım proje de 10k ohm luk pot ile step motorun konumu tespit etmem gerekiyor bi aparat ile birleşik olarak çalışıyorlar. potansiyometreden voltaj okumak istemiyorum kısa sürede bozulabiliyor maalesef. Nasıl bir çözüme ulaşabilirim. Önerebileceğiniz 20 mA lik bir akım kaynağı mevcut mudur acaba potun girişine takabileceğim? Çok teşekkür ederim fikir verdiğiniz için.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1301
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: dvp20sx221t analog çıkış bağlantı

Mesaj gönderen İslam »

Malesef önerebileceğim bir ürün bulunmuyor.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey